AlexF

Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 473 Откуда: Vilnius
|
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 10:01 am Заголовок сообщения: Еще раз про электрику |
|
|
Столкнулся я тут с интересной проблемкой, просто удовольствие получил.
Ситуация. Знакомый строит дом, ну и первым делом на первом этаже полностью закончил одну комнату, ну и еще две рядом почти, это дело еще прошлой осенью было. Электрика вся первого этажа была собрана тоже осенью, никаких проблем не было, электрики более - менее нормальные ребята, все аккуратненько, как положено.
И тут у человека возникает проблема. Ни с того ни с сего начало выбивать автомат группы освещения первого этажа (там никаких работ не ведется) Причем после включения автомата повторное выбивание случается в непрогнозируемое время - может три раза за минуту, может раз в день, мистика и полтергейст одним словом.
Приехал. Сразу после срабатывания автомата (который кстати зачастую выбрасывает вместе с главным на вводе, как при КЗ лампочки) тестер короткого не показывает, мегомметра не было, но изоляция больше 200 МОм (верхний предел тестера) Подивился я, вскрыл главный щит, куда красиво, "звездочкой" сбегается все освещение, отрубил полцепи... А ждать сколько? Походил, осмотрел все, никаких криминалов не нашел.... Погода еще противная, капает на улице, хоть на травке посидеть в ожидании... Добрался потихоньку до лучика, про который можно сказать что зто точно он коротит... И получил массу удовольствия.
Провод питания кнопки звонка, вывели на улицу, проверили и заизолировали концы, разведя их в стороны, а верхний слой изоляции когда срезали, слишком глубоко чиркнули и прорезали до меди. Капелька дождя, случайно упавшая на провод, стекает до поврежденного места и бабах - автомат внизу, капля испарилась, короткого - нет! |
|